网络机房温度监控报警 一、 机房温度过高的原因 网络服务器机柜发热密度过高,散热不良,造成局部过热。 机房空调制冷量不够。 空调等制冷设备异常故障停机。 空调在市电断电再来电不能自启动,而其它设备因有UPS不间断电源供电,正常运行持续发热。 二、机房温度过高的危害 据统计,在基准温度情况下,温度每升高10℃计算机的可靠性就下降25%, 1、磁盘磁带会因热涨效应造成记录错误。 2、计算机的时钟主频在温度过高都会降低……. 3、UPS配置的铅酸密封免维护电池在高温情况下,使用寿命会急剧下降。 出现上述情况如果不能及时处理,将会可能造成机器损坏、数据丢失甚至引起电源短路、火灾等事故。 解决方案一 ,电话拨号报警 1,机房温度湿度等,拨打电话(4个固话或移动电话)报警。 2,市电停电拨打电话报警。 3,温度变送器实时显示室内温度,报警值0-100℃自行设定,面板按键操作,方便快捷。 4,报警内容自行录音。 方案及设备特色: 安装简单:用户只需要提供一根电话线(分机线即可)及220V AC电源。 可靠性高:纯硬件独立设备,不用更改、影响客户现有系统设备。 设置方便:电话号码设置等操作在主机面板上完成,可设4个号码。 报警准确可靠:系统配置自带CPU处理温控器,抗干扰能力强,无误报。 设备配置灵活扩展性好:5个输入接口,任意组合,随时增、减功能 解决方案二 ,短信+电话+声光报警 机房温度监控短信+电话+声光报警,手机管理方案(2000A系统) 1、 监控内容:温度,湿度,烟雾,浸水,市电,电压,电流,UPS等 2、 安装:只需提供一张GSM卡与220V电源即可。 3、 特点: (1)手机远程设置,查询,机房监控参数 (2)可与电脑联接,浏览,查询打印。 (3)机架式设计,机房专用监控报警设备. (4)成本低,功能实用. (5)强力的研发专业发技术支持,成功解决"短信频报"问题. (6)采用液晶传感器. 解决方案三 ,短信+电话+声光报警 ,网络管理系统 监控内容:市电、UPS、温度、湿度、烟感、门禁、浸水; 报警方式:短信+电话+声光报警,7个手机号码; 查询管理方式:通过手机或网络进行管理 方案及设备特色 220V交流或-48V直流电源供电。 19英寸机架设计,嵌入式网络计算机。 32位 ARM RISC高速中央处理器,实时嵌入式操作系统uClinux内核。 2个RS232异步串行通信口(可与UPS等智能通讯口进行通信,进行智能监控)。 1个RS422/485可级联Modbus总线通信口。 16路光电隔离干接点接口输入。 8路模拟信号遥测接口输入(精度:电量<1%,非电量<3%,直流电压<0.5%)。 l6路光电隔离继电器遥控输出(240VAC/1A、48VDC/2A干接点,准确度:99.999%)。 1个10/100M自适应高速以太口(物理接口: RJ-45插座)。 内建完善的TCP/IP网络功能模块,支持SNMP、HTTP、Telnet、TCP、UDP、ARP、ICMP、DNS、SMTP、DHCP、SNTP、TFTP等网络协议。 可Web浏览器进行远程网络监控管理。 可在主机上记录一定长度的历史时间和历史数据。 支持在线网络升级。。 内建式超长寿命系统时钟,且支持自动校时以达到时钟同步功能。 解决方案四 ,空调控制 机房超温报警空调控制方案: (1)空调来电自启动器 一般用在机房的民用空调,不能断电来电后自动启动空调与多机切换的功能,我公司两个产品专业解决空调的来电自动启动问题。 一、功能特点 1、断电再来电后,延时自动启动空调机。 2、具备记忆功能,自动开启空调到用户需要的温度、模式、风量。 3、空调来电自启动器安装不需要拆开空调修改电路,即插即用。 4、空调来电自启动器带电流检测功能,空调异常停机(非停电、电压闪断),自动开机。(区别于市面简单功能的空调来电自启动器,只管发开机命令,无法确认空调是否开启成功,留有很大的开机不成功隐患)。 5、空调异常停机,自动尝试开机5次,5次开机不成功,发出报警信号。 6、通过选配我公司其它报警配件实现空调启动不成功声光报警或拨打电话报警,确保空调机的正常运行,给重要的机房设备提供可靠的运行环境 二、技术指标 工作电源: 220V±20% AC 50Hz 功耗:<5w 外形尺寸:13.0×9.0×3.0 (cm) 重量:≈0.4 (kg) 红外线载波频率:38KHz 安装方式:壁挂式(葫芦孔),已标配安装螺钉。 主机检测(标配2米)、发射配线(1米)及其RJ11接头完整标配,即插即用。 (2)空调双机/多机切换 1、监视空调机的运行状态:ZHT-AC03D控制器能监视两台/三台空调机的运行状态(包括开关机状态、故障信号等),并在面板上用指示灯指示。 2、定时切换:两台空调机根据预先设置好的切换周期轮流运行。 3、温控切换:根据当前室温与控制目标温度之间的差异确定两台空调机是同时运行还是轮流切换运行。 4、故障切换:当某台空调机在运行过程中出现故障时,该台空调机退出双机切换循环。待故障恢复后,再重新投入双机切换循环。 5、维护设置功能:ZHT-AC03D控制器具有维护设置功能,当某台空调机不能正常使用时,利用此功能可使该台空调机不参与双机切换循环。 6、具有自启动功能:当空调机出现故障或停电时,空调机停机;故障消除或重新来电后,某些空调机不能自启动,需要人工开机。ZHT-AC03D控制器在检测到重新来电或者故障消除后,能控制空调机重新启动,不需要人工干预。独特优点:可开启至用户需要的温度及制冷模式。 7、与动力环境监控系统联网,空调切换失败,某台空调开启或关闭不成功,输出报警信号。(可选择声光报警或拨打电话报警) 方案详细说明 请致电:张先生0755-82730280或者13267084652,QQ:458741636/MSN:zonghengtong@hotmail.com
此主题相关图片如下:
|