楼宇分项计量安装指南 1.0目的 为了实现国家机关办公建筑和大型公共建筑分项能耗数据采集,统一楼宇分项计量方法,规范施工安装流程,避免事故发生,确保设备安装安全、规范。 2.0规范标准 《多功能电能表通信规约》DL/T 645-1997,《多功能电能表》DL/T614-1997,《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000,《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001,《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002,《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2004,《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002,《低压配电设计规范》GB50054-95,《民用建筑电气设计规范》、《电能计量柜基本试验方法》DL/T549-1994、《电能计量柜》GB/T16934-1997,《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006、《建筑电气施工质量验收规范》 GB 50303-2002 。 3.0设计规定 3.1分项计量改造不应改动供电部门计量表的二次接线,不应与计费电能表串接; 相关说明:分项计量设计的基本原则,分项计量决不能影响计费系统的正常工作。 3.2应充分利用现有配电设施和低压配电监测系统,结合现场实际合理设计分项计量系统所需要的表计、计量表箱和电量信息传输系统。 相关说明:有些既有建筑已经设置了低压配电监测系统,实施时应优先考虑利用原有系统,当原有配电监测系统设置的表计满足分项计量系统要求时,可利用原有系统,采用合理形式将配电监测系统数据纳入到分项计量系统中。当原有配电监测系统设置的表计无远传功能时,更换或增加符合本导则要求的具有远传功能电能表。这样可以大大减少设置表计和数据采集器的数量。 3.3设计图纸应齐全,应能指导施工人员正确施工,至少应包括以下内容: 1)设计说明:计量系统设计的原则、范围、原计量状况、改造后计量系统状况、表计和设备选用说明; 2)配电设备和计量系统设备布置图; 3)低压配电系统表计安装位置一次线示意图:图中应含有出线开关额定容量、互感器变比、供电回路名称、表计位置及编号等内容; 4)表箱内表计的安装布置、电量信号传输接线图; 5)表计接线原理图、低压柜端子布置图; 6)电缆清册:包括供给表计的电压、电流回路线缆以及信号传输线缆; 7)设备材料表:计量系统所需的表计、表箱、CT、信号传输设备及所有安装所需材料; 8)数据采集器接线图。 相关说明:由于每栋楼的配电系统千差万别,增加的用电分项计量是在原有系统上进行改造,因此需要特别注意设计图纸的完整性和正确性,设计图纸是施工验收的重要依据。 3.4应合理设置分项计量回路,以下回路应设置分项计量表计: 1) 变压器低压侧出线回路; 2)单独计量的外供电回路; 3)特殊区供电回路; 4)制冷机组主供电回路; 5)单独供电的冷热源系统附泵回路; 6)集中供电的分体空调回路; 7)照明插座主回路; 8)电梯回路; 9)其他需要单独计量的用电回路。 相关说明:以上配电回路是一般常见的配电方式,所供电设备为单一功能。而有些回路配电是将不同类别的用电设备混合一起,这样就给分项计量带来困难,这时需要根据楼宇配电情况灵活配置,使配置的分项计量系统尽可能正确真实的反应各分项能耗,又将其配置成本控制在预算的合理范围内。 如有些建筑配电时在低压侧设计几条照明插座主出线回路,每相分配至几个层配电箱,这种型式在主出线回路设置三相电能表即可满足要求。而另外一些建筑的配电设置不很清晰,没有单独分出照明插座回路,而是直接设置一路供电至层配电箱,从层配电箱中采用放射型式直接敷设至户配电箱,当建筑层数很多时,如果要非常准确的计量某分项耗电量则需要设置很多电能表,这样造价很高。此时应采用选择标准层计量的方法,即在相同功能、面积等均相差不多的层中,挑选具有代表性的2~3层进行计量,然后采用间接计量此分项电耗。 3.5若变压器数量为2台,则均设置多功能电能表。若变压器数量>2台,则选择负载率最高的以照明为主的变压器和以空调为主的变压器各1台,安装2块谐波多功能表,其余变压器安装三相电度表。 相关说明:应根据建筑物所配变压器数量考虑设置电能表数量,设置电能表的变压器应是负载率最大且长时间投入运行,负载率低于20%的变压器原则上不设置,考虑到分项计量的成本,当变压器数量超过2个时,最多设置2块多功能电能表,其他设置普通电能表。谐波电流虽然并不一定增大有功功率,但谐波会使有效值增大,从而使真功率因数下降,而这部分增加的能耗只能在线缆和设备中通过发热的方式消耗掉。 3.6三相平衡设备应设置单相普通电能表,照明插座主回路宜设置三相普通电能表。 相关说明:一般风机、水泵等380V供电的用电设备都是三相平衡设备,这种设备运行时每相电流大小基本一样,变化很小,其消耗的总功率可以用单相电能表数据乘以3而得到。而照明插座主回路不是三相平衡回路,需要设置三相电能表。 3.7总额定功率小于10kW的非空调类用电支路不宜设置电能表。 相关说明:规定此条的目的是限制表计设置的数量,尽量减少分项计量成本。但若小于10KW的回路是具有代表性的典型回路,对分项计量数据有非常重要意义,则根据需要设置。 3.8当无法直接安装电能表时,需要采用附录B中提供的加法或减法原则,间接获取电耗数据。其他无法直接获取电耗数据的回路均应采用间接获取的方法。 相关说明:有些建筑配电系统比较符合分项计量系统的要求,如低压侧设计几条照明插座主出线回路,每相分配至几个层配电箱,这种型式可以在主出线回路设置三相电能表即可满足要求。而另外一些建筑的配电设置不很清晰,非常不利于分项计量系统的安装,没有单独分出照明插座回路,而是直接设置一路供电至层配电箱,从层配电箱中采用放射型式直接敷设至户配电箱,当建筑层数很多时,如果要非常准确的计量耗电量则需要设置很多电能表,这样造价很高。此时应采用选择标准层计量的方法,即在相同功能、面积等均相差不多的层中,挑选具有代表性的2~3层进行计量。电梯回路包括消防电梯,电梯支路少于3路,则应全部计量;否则按垂直梯、扶梯两种类型电梯支路各抽取1常用支路计量。特别要注意暖通空调系统的附泵电耗数据的采集,当配电回路可以分离出附泵电耗时,采用直接装电能表的方法,如附泵与其他设备共用一条配电回路时,需要进行分离。 4.0安装施工流程 4.1施工前期准备 1)了解各设备安装的位置,整个网络的布局,各数据采集器的数量,用能设备的运行参数、使用情况、环境等; 2)根据客户的需求,按要求合理选择设备的参数、型号。 4.2管线的敷设 1)传输的数据线采用国标通用的RS-485线; 2)新作管线均采用JDG管明敷设及塑料线槽明敷设,在施工时参照电气安装工程图架,严格按国家安装规范操作; 3)节能改造工程,施工中部分线路与其他弱电线路共用原有的金属线槽及桥架,注意其他线路的干扰、敷设线路的保护; 4)电缆屏蔽层必须接地,为避免产生干扰电流。 4.3设备的安装 4.3.1安装要求: 1、计量装置接线规定 1)采用电流互感器接入的低压三相四线电能表,其电压引入线应单独接自该支路开关下口的母线上,并另行引出,禁止在母线和电缆连接螺丝处引出; 2)电压、电流回路U、V、W各相导线应分别采用黄、绿、红色单股绝缘铜质线,中性线应采用黑色单股绝缘铜质线,并在导线上加装与图纸相符的端子编号,导线排列顺序应按正相序自左向右或自上向下排列; 3)电压、电流互感器从输出端直接接至接线盒或接线端子,中间不宜有任何辅助接点; 4)电流互感器二次回路导线截面按式(1)进行选择,不宜小于2.5mm2。 A≥0.9L/(S2N-25Zm)(mm2) L——二次回路导线单根长度,m S2N——电流互感器二次额定负荷,VA Zm——计算相二次接入电能表电流线圈总阻抗,Ω 2、互感器 1)同一组的电流互感器应采用制造厂、型号、额定电流变比、准确度等级、二次容量均相同的互感器; 相关说明:采用固定单一变比是为了防止发生互感器倍律差错。 2)电流互感器进线端极性符合应一致; 相关说明:对低压配电安装的互感器提出具体要求。互感器进线端极性要求一致是为了保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向。 3)电流互感器二次回路应安装接线端子,变压器低压出线回路宜安装接线盒。 相关说明:电流互感器二次回路接线要求安装接线端子是为了保障安全。安装接线盒是为了便于负荷校表及带电换表。 3、电能表 1)在原配电柜(箱)中加装时,电能表下端应加有回路名称的标签,二只三相电能表相距的最小距离应大于80mm,单相电能表相距的最小距离应为30mm,电能表与屏边最小距离应大于40mm; 2)单独配置的表箱在室内安装时宜安装在0.8m~1.8m的高度(安全距离内可清楚观察电量参数); 3)电能表安装必须垂直牢固,表中心线向各方向的倾斜不大于1°。 4、数据采集器 数据采集器施工安装应《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093中的规定。 4.3.2安装方法: 1、多功能电能表的安装及接线: 1)电能表的安装 电能表的安装尺寸如图1所示,电能表背面上部有2个挂钩处,使用M6挂钩螺钉;电能表下部有2个安装孔(打开端盖即可见),使用M4螺钉或ST4.2x12自攻螺钉。 图1 安装尺寸图 2)主端子接线 在电能表的端盖内,贴有如图2所示的主端子接线示意图,主端子接线的入、出方向不可接反。 图2 主端子接线示意图 3)辅助端子标签及接线 与主接线端子上方有两列小接线端子,是供辅助端子线引出时用的,在电能表上盖靠近辅助端子处,贴有如图3所示的辅助端子标签,用户接线时,请根据此标签进行接线。 图3 辅助端子标签 4) 电池的接线与更换 用户在正式挂表之前,请校对好电能表时钟并确认已经安装好电池。 当电池用至一定期限,液晶显示屏中出现电池图案,提示电池已欠压,此时须更换电池。更换电池时,请注意如下几点: ①更换电池时,应特别注意安全,防止触及主端子上220V的电压。 ②必须在电能表正常运行的状态下更换电池,以确保持时钟的连续性及数据的正确性。 ③电池换好后,应检查电能表时钟是否正确,否则,须校对时钟。 ④如不选分时功能且没有电池的情况下,电能表也能正常工作。 5)RS-485通信接口与通信主设备的接线 图4 RS-485通信接口接线图 如图4所示,通信主设备的两根通信线A、B线与电能表通信接口RS-485的A、B线对应连接,电能表辅助端子上对应的通信端子孔位为7(A)、8(B)。 注:1.选用屏蔽双绞线,并将屏蔽线单端接地,以提高通信的成功率。 2.对RS-485接口,在通信主设备和最远的电能表的两端,要各接一个120Ω的匹配电阻,以提高通信线路的抗干扰能力。具体接线如图6所示。 3.通信线路最好远离大电流输出线路,且不与其平行。 6)电量脉冲接口接线 本电能表在辅助端子有四处空接点电量脉冲输出,脉冲输出为空接点输出,主要为校验表用,如图5所示。 图5 脉冲功率输出接口与远动设备的连接 7)安装注意事项: ①接入电能表的导线截面积应满足负载电流要求,避免因接触不良或太细而引起发热损坏电能表; ②安装使用时,各接线必须接好,拧紧。电源进线和出线不可接反; ③电能表应安装在通风干燥处,安装电能表的底板应固定在坚固耐火不易振动的墙上。电能表应垂直安装,建议安装高度以1.8米为宜; ④电能表的工作环境应有避雷措施。 2、水表流量采集器的安装及接线: 1)接线端子排列 红-电源+ 棕(绿)-485-A 黑-电源- 黄-485-B 电源电压: 12VDC±15% 2)接线示意图: 3)安装注意事项: ① 水表流量指示的方向; ② 电源接线的正负极; ③ RS-485线使用的长度、COM通信端口的连接。 3、油表流量采集器的安装及接线: 1)涡轮流量传感器及放大传感器的接线示意图: 2)涡轮流量传感器及放大传感器的安装: ①传感器内流体的流动方向必须与传感器上流动方向一致; ②必须保证传感器测量管内在所有时间始终充满被测流体,传感器不能在不满管和有可能出现空管情况下工作; ③传感器应选取管内流体脉动较小的位置作为测量点。一般情况下,离泵、阀门等较远的地方,仪表指示比较平稳,波动较少; ④测量双相流体时,应选择不易引起相分离的地方; ⑤要避免容易产生液体电导率不均匀的场所,如添加液的电导率与基液不同,加液点最好设在传感器下游; ⑥流量计主体与显示部分的信号连接严格按照说明书所示连接; ⑦正确选择流量计测试量程,兼顾冬夏季采量的变化。 ⑧对管道管段的要求:要让流体恢复其轴对称的流速分布,需要相当长度直管段。小口径传感器和有些中口径传感器从电极中心到测量管进口端距离(L)已相当于几倍直径(D)长的直管段,这样即使传感器进口端前的流体流动是非轴对称流,测量也不会受什么影响。但是,随着仪表口径的增大及传感器结构的改进,L/D值愈来愈小,传感器测量管本身组成的直管段已不足以使非轴对称流“对称化”。所以,流量传感器有上游置直管段的要求。 3)油表流量积算仪的安装: ①接线端子图: ※以上只是一种型号的接线端子其他型号不相同※ ②交流供电的仪表,其 端是电源滤波器的公共端,只能接大地,禁止与仪表其它端子接在一起。 ③仪表输入信号电缆采用屏蔽电缆,屏蔽层接大地或接到仪表输入地端。并尽量与100V以上的动力线分开。 ④仪表供电与感性负载(如交流接触器)供电尽量分开。 4)安装注意事项: ①传感器的电极应该用酒精棉花或清洁的回丝、纱布仔细擦拭,去除电极表面由于手摸等原因造成的油脂性沾污物质,因为电极表面的沾污会产生同相干扰和仪表零点漂移,使测量产生误差。 ②在安装新传感器时,最好在现场地面上将连接管、附件或阀门用螺栓紧固在传感器的两端,然后仪器装入管路,使端面衬里不受损坏。 ③在传感器与管路紧固的过程中,必须拧紧。密封垫圈的厚度要比较均匀,这样在上紧以后,试通一次液体,如无泄漏现象就可以了。 ④最后,密封垫圈的安装也是值得注意的。垫圈的孔径应与导管的衬里内径一样,安装时孔口要对准。如果对不准,突入管道衬里的那一部分垫圈就起了一个节流件的作用,严重偏心时还会破坏流速的对称分布,给测量带来不必要的误差。衬里为聚四氟乙烯的传感器,在工作温度下运行半天后,最好将法兰螺栓再拧紧一次。 4、冷热表采集器的安装及接线 1)传感器接线示意图: 2)冷热表(超声波流量计)的安装: 安装示意图: ①超声波流量计测量点的选择:为了测量的准确,测量点应选择直管管路部份,一般应遵循下列原则: a、选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下往上)或充满液体的水平管段(整个管路的最低处),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况; b、测量位置应选择在探头上游有大于10D和下游有大于5D直管处; c、测量点应尽可能远离泵、阀门等设备; d、测量点应尽可能远离强磁场干扰源; e、应选择无结垢的管段进行测量; f、管路管材应均匀密实。 ②超声波流量计的安装: a、选择好位置后,打磨管道的表面3倍探头面积(约100mm范围),表面应光泽均匀,无起伏不平,与原管道有同样的弧度。 b、针对Z型超声波流量计探头的安装方法,具体采用"坐标法安装",即先将管道外表面处理干净,涂上专用偶合剂,首先固定其中一个探头的位置,用纸带绕管道一周,量出周长作好对折标记,在周长1/2处确定另一探头轨道的位置,同样该轨道应与管道轴心平行,再根据仪表显示的安装距离,确定两探头在轨道上的相对距离。 c、保证超声波有足够的信号强度,通常使得面板上显示的信号强度大于2%,待读数显示稳定,说明安装调试结束,仪表可正常工作。 3)供回水温度传感器的安装: ①温度传感器主体部分按图纸安装在主管道位置上;配套附件中应包括管道螺栓盲堵,一旦探头需要拆卸及维修,应及时封堵。 ②温度传感器主体探头部位,应处于管道中心线以下。 ③探头部位应采用聚四氟护套,并根据地热水温度,选择合适的测温量程和精度。 ④温度传感器主体配戴变送器,输出直流电流信号,信号应为4~20mA。 4)安装注意事项: ①RS-485线按照接线示意图的接线顺序 ②传感器电缆线也可采用同轴电缆,采用同轴电缆时两根芯线接上游/下游探头“+”接线柱,两根屏蔽线接上游/下游探头“-”接线柱。 ③上、下游传感器是在安装传感器式时确定的,安装在上游侧的传感器为上游传感器,安装在下游侧的传感器为下游传感器。按此定义连接时,仪表显示正流量,反之仪表显示负流量。 5.0安全规定 1、施工中必须执行国家和电力部门制定的有关安全施工规范,确保人身安全和设备安全; 相关说明:严格执行电力部门制定的工作票制度,施工前必须获得配电室值班负责人允许后方可施工。由于安全施工的需要而必须停电,应和业主充分协商,做好停电准备工作。对于不能停电的部位和设备,应做临时供电措施,保障安全供电。 2、施工人员应具有电力部门颁发的入网施工准入证件,根据作业指导书对其进行培训,并应将培训记录作为安全施工要求备案附件。 6.0系统软件配置要求及安装步骤 1、系统配置要求: 1)硬件环境:Intel 奔腾 1.7M / 512M / 40G以上; 2)软件环境:操作系统:Microsoft Windows 98 / Me、Microsoft 、WindowsNT / 2000 / XP / 2003; 数据库:SQL Server 2000 2、软件的安装: 1)数据库的安装: 操作系统为Windows 2000 Server(服务器版操作系统)的用户请安装SQL Server 2000标准版(Standard Edition),操作系统为Windows 2000 Professional / Windows XP/ Windows 98(个人版操作系统)的用户请安装SQL Server 2000个人版(Personal Edition)。下面以安装个人版(Personal Edition)为例做以详细说明。 SQL Server 2000提供了本地安装和远程安装两种方式。这里以本地安装SQL Server 2000个人版为例一步一步给出安装SQL Server 2000的全过程。 图2.1 1. 将SQL Server 2000安装盘插入光驱后,SQL Server 2000安装盘将自动启动安装程序;或手动执行光盘根目录下的Autorun.exe文件,这两种方法都可进行SQL Server 2000的安装。 2. 屏幕上出现SQL Server 2000的安装画面,如图2.1,它共有5个选项。选第1项“安装 SQL Server 2000组件”进行安装。将弹出图2.2画面。 图2.2 3. 在安装画面中出现3个选项:“安装数据库服务器”、“安装Analysis Service”和“安装English Query”,选择第1项“安装数据库服务器”。 4. 系统进入正式安装的画面(“欢迎”窗口),单击【下一步】按钮,弹出“计算机名”窗口。 图2.3 5. 输入计算机名,选择本地计算机,再单击【下一步】按钮。接下来安装程序会搜索这台计算机上已经安装的SQL Server组件,搜索完成后会弹出“安装选择”窗口。 图2.4 6. 选择【创建新的SQL Server实例,或安装“客户端工具”】单选按钮,单击【下一步】按钮,弹出“用户信息”窗口。 图2.5 7. 在姓名和公司文本框中输入您的姓名和您公司的名称,单击【下一步】按钮。安装程序弹出使用协议对话框,单击【是】按钮,安装程序则弹出“CD-Key”窗口。 图2.6 8. 在“CD-Key“窗口中填写CD密码,单击【下一步】按钮,弹出“安装定义”窗口。 图2.7 9. 在这里可以根据安装的目的进行选择。如果安装的是数据库服务器,则必须选择【服务器和客户端工具】;如果只是为了实现客户端应用程序和服务器的连接,则可以选择【仅客户端工具】或【仅连接】。单击【下一步】按钮,弹出“实例名”窗口。 图2.8 10. 选择安装为默认实例,也可以选择安装为命名实例(必须为实例取名)。直接单击【下一步】按钮,弹出“安装类型”窗口。 图2.9 11. 其中有两部分选项,安装类型:有典型、最小、自定义安装方式,一般选择典型安装。安装路径:设置SQL Server 2000的程序文件和数据文件的安装路径。您可任意选择SQL Server 2000的安装路径,建议您选择D盘的安装路径。单击【下一步】按钮,继续安装SQL Server 2000,弹出“服务帐户”窗口。 图2.10 12. 选择【对每个服务使用同一帐户,自动启动SQL Server服务】,这时要注意,服务器设置要选择【使用本地系统帐户】,不要选择【使用域用户帐户】,否则安装数据库时无法通过sa密码验证。单击【下一步】按钮,弹出“身份验证模式”窗口。 图2.11 13. 选择【混合模式(Windows身份验证和 SQL Server身份验证)】单选按钮,如需要设置密码可在“添加Sa登录密码”中设置密码,如不需可在“空密码(不推荐)”选项打“√”。单击【下一步】按钮,弹出“排序规则设置”窗口。 14. 单击【下一步】按钮,安装程序会弹出一个对话框提示用户:安装程序已经获得了足够的安装信息,可以自动进行安装了。单击【下一步】按钮,安装程序便开始自动进行安装过程。针对不同的计算机配置,这一过程会持续10~30分钟不等。当安装程序完成文件的复制和系统的配置以后,通常会要求重新启动计算机以自动完成系统配置。 至此,SQL Server 2000的安装结束。 (2)楼宇节能管理信息系统软件的安装: A、运行安装文件setup.exe。 图2.11 B、选择安装路径。 图2.12 C、选择程序管理器组。 图2.13 D、复制文件。 图2.14 E、安装完毕。 图2.15 (3)软件配置 A、运行开始/程序/服务管理器 图2.16 B、打开安装目录下的cbems.ini文件。将cbems.ini文件中 Servername的值替换成SQL Server服务管理器中服务器的值。见图2.17 图2.17 (4)软件狗驱动安装 在第一次运行本系统前,需要先安装软件狗驱动程序。单击软件狗驱动程序,系统即会自动安装。如图2.18 图2.18 详细安装步骤及注意事项,见用户安装手册。 7.0设备调试 采集设备在安装、接线完毕后,正式投入运行之前,应该检查安装、接线是否正确,系统是否能正常工作。 1、系统初始化:机构信息的录入,采集设备的录入,楼宇设备资料录入,用户及权限设定,系统参数设定; 2、硬件调试:采集设备参数的设定,厂家提供的测试软件的使用,通讯协议的验证; 3、软件调试: (1)水表调试: A.先检查接线是否正确无误,如正确无误的情况下,则可进行下面的通电调试; B.用厂家提供的通讯软件进行测试,如果通讯正常且数据准确;否则就要进行故障排除了。 C.用通讯服务程序进行通讯测试,如通讯成功且数椐准确无误。否则通讯程序与其协议不一致,需修改调试通讯程序。 (2)电参数采集器调试: A.先检查接线是否正确无误,如正确无误的情况下,则可进行下面的通电调试; B.用厂家提供的通讯软件进行测试,如果通讯正常且数据准确;否则就要进行故障排除了。 C.用通讯服务程序进行通讯测试,如通讯成功且数椐准确无误。否则通讯程序与其协议不一致,需修改调试通讯程序。 (3)油表调试: A.先检查接线是否正确无误,如正确无误的情况下,则可进行下面的通电调试; B.用厂家提供的通讯软件进行测试,如果通讯正常且数据准确;否则就要进行故障排除了。 C.用通讯服务程序进行通讯测试,如通讯成功且数椐准确无误。否则通讯程序与其协议不一致,需修改调试通讯程序。 (4)冷热表调试: A.先检查接线是否正确无误,如正确无误的情况下,则可进行下面的通电调试; B.用厂家提供的通讯软件进行测试,如果通讯正常且数据准确;否则就要进行故障排除了。 C.用通讯服务程序进行通讯测试,如通讯成功且数椐准确无误。否则通讯程序与其协议不一致,需修改调试通讯程序。 8.0系统验收前的试运行 目的:通过软件的长期运行,验证其稳定性和健壮性。 功能:采集现场投运设备的运行数据信息,形成历史数据并能生成日月报表,以备管理软件功能模块的测试。 运行周期:一般在1~2个月; 9.0系统验收 硬件设备的验收: 验收项目 验收结果 采集设备的安装 电脑硬件 综合布线 管理软件的验收: 验收项目 验收结果 软件安装 数据采集应用程序 管理软件 管理软件功能测试 10.0项目的移交 1、硬件方面资料的移交: (1)电脑设备及其配件移交; (2)驱动程序、质量保证卡和相关的用户手册; 2、管理软件方面的移交: (1)系统软件安装盘的移交; (2)安装手册; (3)用户操作手册的移交; 3、施工资料的移交: (1)施工图纸; (2)设计变更; (3)施工方案; (4)图纸会审; (5)材料清单及配套资料; (6)系统调试纪录; (7)系统接线图; (8)竣工图; 11.0后期服务 客户在系统使用过程中,如有疑问通过电话,EMAIL,可以随时与工程师联系, 或电话联系技术支持部,如果事情紧急将在商定的时间内准时到达。
|