项目管理者联盟 | 中国工程管理网 | 中国研发管理网   会员中心 资料库 博客 圈子

PMI-ACP®认证

适合敏捷开发项目
敏捷项目管理最佳实践

网络课程

PMI-PBA®认证

重视项目商业分析
商业价值与需求分析能力

网络课程

NPDP®认证

产品管理国际认证
全球产品管理最佳实践

网络课

PMP®认证

单项目管理经典指南
年轻项目经理首选

北京 | 直播 | 录播

PgMP®认证

大型复杂项目全球标准
定位高级项目管理层

网络班

PfMP®认证

链接战略与项目
实现组织资源投资回报

全球直播

软考项目管理

信息系统项目管理师
系统集成项目管理工程师

计划 | 报名 | 经验

论坛
价值源于交流与分享
会员区:
登陆ID 密  码
功能区: 公告建议 | 帖子搜索 | 管理团队 | 荣誉版主 | 帮助手册






 项目型组织  项目管理  工程项目  科技项目  项目化管理  管理软件  资格认证  职业休闲
EPM体系与流程 综合集成管理 总承包管理 IT软件开发 项目型制造 P3E/P6 PMP | PgMP 职业发展探讨
组织与人力资源 进度,范围,成本 国际工程 生物制药 专业服务 微软PROJECT IPMP | PRINCE2 管理学堂
项目管理信息化 团队建设与沟通 房地产 汽车设计开发 生活项目 PowerOn专版 软考项目管理 英语角|读书版
多项目与大项目 质量与风险 监理与咨询 手机数码 文体娱乐 注册建造师 房车吃游
PMO建设与管理 采购与合同 工程设计 项目管理硕士 闲聊版|商务版
俱乐部北京 | 大连 | 福州 | 广州 | 杭州 | 南京 | 山东 | 上海 | 深圳 | 四川 | 天津 | 武汉 | 西安 | 郑州 | 申请成立 TOP榜精华 | 最新 | 最热 | 会员

版面信息

说明:大量的人员,大量的设备,大量的材料,大量的分包商,工程项目复杂得可以,你确信您的成本和进度没有改进的余地了吗

本版版主

ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429

俱乐部导航

北京大连福州广州杭州
南京山东上海深圳四川
天津武汉西安郑州 

联盟·近期活动

社区热点

华师大CTO学院:科创生态建设与创.
宏发电声江玫瑰谈PgMP:“下好一盘.
PgMP:交付能力与创造未来的项目管.
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|PgMP:项目管理思维与方法
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络讲座|《项目组合管理与个人职业
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络直播|产品经理的四大核心技能提

精彩专题

如何做好项目沟通计划

软件项目质量管理

国际工程索赔与反索赔

更多:

推荐信息

·项目经理沙龙俱乐部
·推荐项目管理公开课程
·联盟VIP会员服务
·联盟99元大课堂
·建造师课程辅导免费试听

社区圈子

HG信用盘0出租
圈主:de123
行业:综合应用

集团企业生态体.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

生态系统体系下.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

西安IT项目管理
圈主:muzud
行业:IT软件

房地产项目管理
圈主:13935823
行业:房地产

联系社区管理员

咨询电话 010-82273401/11
斑竹申请 admin@mypm.net


版权所有 © 2003-2004
京ICP证070584号 
BBS业务许可2007第353号 
最佳显示模式:1024*768像素
项目管理与PMP认证
弱电机房安装装修方案 [发表于 2007/12/12]
状态 开放帖 浏览量 1051   

机房工程方案

   计算机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程,PDS工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保计算机系统长期正常运行工作。

设计思想

根据用户提出的技术要求,对新建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建网络中心各系统运行特点进行总体设计。

总体设计方案以业务完善、技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。

在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地工作人员的身心健康,延长计算机系统的使用寿命。

我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。

第一节 装修设计

一、设计依据

           国标GB2887-89《计算站场地技术条件》

           国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》

           国标GB9361-88《计算站场地安全要求》

           国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》

           国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

           《通讯机房静电防护通则》

● 机房楼层图纸及现场实际情况。

二、机房功能区划分:

   机房功能区的组成:计算机网络机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。

平面布局:机房平面布局要全面考虑到数据处理的工艺流程,路线敷设方式以及操作人员的行走路线,设置隔离带等方面。

机房分主机区和辅助操作间,主机区分别是网络主交换机、服务器、主控操作,网管等运行的区域,辅助操作间是配电、开发、维修和存取资料、办公的区域。

缓冲间作为机房工作人员更衣换鞋、接待的区域。

三、机房装修主要材料的选择

   根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1

1、            吊顶:选用铝合金吸音微孔板(燃烧性能等级A),其规格为方板或条形板,内衬黑色吸音阻燃纸,该吊顶板不起尘不吸尘拆装方便,为吊顶内的线路及灯具的维修提供了条件,且装修效果好,是目前最理想的机房用吊顶板。

由于中央空调设备已经安装,且下垂高度低于机房设备要求,须在空调出风口以内作造型,造型采用铝塑板贴面。

为防止由于新建机房屋顶渗漏而造成的设备安装运行的不便,建议在铝合金吸音微孔板上层安装防水设施。可采用木工板贴铝塑板做坡面下水至外墙,在墙边做下水处理来防止屋顶漏水渗漏。

   2、地板:选用优质全钢无缝抗静电活动地板(燃烧性能等级A)其与普通抗静电型合地板(燃烧性能等级B2)的主要区别在于,以高强度、非燃性材料为内层基材,负荷承载能力极强而且更具有良好的防静电、防火、防潮、防锈等功能,各项技术指标均达到或超过国家有关标准(GB6650,GB9361),是目前性价比最好的机房专用地板。地板安装高度为30公分,地板到吊顶之间的距离尽量争取做在2.75米以上。

3.玻璃隔断(燃烧性能等级A):该玻璃隔断给人豁亮、新颖的感觉,它以其崭新的风格逐渐取代了计算机房的铝合金玻璃隔断。玻璃隔断便于值班人员对主机设备的观察,可以隔离参观人员与设备,有利于设备摆放,给工作人员带来视野开阔、豁亮、轻松的感觉。

4.门窗:为了达到保温、防尘的最佳效果,建议机房窗子采用双层玻璃窗。门采用全钢防盗门,并安装门禁锁,采用ID门禁管理。

四、立面处理

   墙面采用防火防静电漆:色彩柔和经久,面层可擦洗,是较为经济的墙面材料。

五、防尘处理

   为了满足机房对含尘量的较高要求,机房入口门为玻璃推拉或双开门,以保证机房的洁净度。

六、防火处理

    除主材选择非燃性或难燃性材料外,其它材料尽可能选择难燃性材料,另外,所有的木作隐蔽部分均作防火处理。

七、 装饰后的效果及说明

   整体上考虑,机房空间的设计应遵循简洁、明快、大方的宗旨,强调实用性,摒弃矫揉的装饰,整个区域采用中性色为基调,表现该区域为技术工作场地,工作人员进入机房后心情会趋于平静,有利于尽快投入工作和长期工作。

   机房吊顶采用奶白色金属方形吊顶板,墙面饰铝塑板,地面采用玉白色乱花纹图案活动地板,在冷色调的墙地间,以暖色天顶进行调和,使宁静严肃的空间里揉进安逸舒适的感觉。

   为表现机房区的稳重感并按“大协调小对比”的原则整个区域踢脚线和层次线均采用不锈钢线条。

由于所选材料外表均为亚光,既使材料的质感得到充分的体现,又避免了在机房内产生各种干扰光(反射光,折射光)。


 

空调

玻璃隔断

网络机柜

隔离带

强电走线桥架

弱电走线桥架

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


网络机房平面布置示意图

空调

玻璃隔断

服务器机柜

隔离带

强电走线桥架

弱电走线桥架

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


服务器机房平面布置示意图

 

 

 

 

八、设备布置及光纤走线说明:

设备布置

网络中心机房预计需要布置设备清单如下:

1、   网络交换机:65交换机5台,85交换机2

2、   服务器:塔式服务器(数据库服务器)2台,机架式服务器(MailWEB 服务器)2

3、   机柜需统一使用2.2米标准总装机柜共8个,型号为:75×90×220

4、   预计将来一卡通系统、网络监控系统各需要增加2个机柜,共4个。

部门服务器机房预计需要布置设备清单如下:

1、            视频服务器:VOD点播服务器

2、            AV-TV编码服务器:5台(机架式)

3、            各部门服务器:

4、            机柜:AV-TV编码系统5个

将来建设一卡通和网络监控系统时需要增加1个专用机房。

光纤走线:

根据学院的整体规划和目前已建成的综合管沟的情况以及弱电系统建设目前情况及未来的需要,建议光纤路由采用以信息楼为中心以地滋楼为中转的方式进行规划建设(具体方案已委托网通公司进行设计规划)

第二节 机房空调及新风系统

一、空调及新风系统的作用

机房空调系统,恒湿、恒温和洁净度是关键。为了不让工作人员在机房内操作时产生缺氧、头晕,胸闷、心慌等不适之感,即所谓“空调病”,采用多级新风过滤系统可将室外新鲜空气送入机房。

主机房空调系统应采用机房专用精密空调,采用下送上回的送风方式,以满足机房内设备的环境需求。

   为保证机房重要设备连续正常、可靠地运行,对机房室内环境和空气品质(温、湿度、洁净度、风速及噪声等)要求极高,建议选用机房专用恒温湿空调机,另外为保证洁净度和工作人员的生理要求,必须维持机房一定的正压和空气品质,建议另设一台带高效过滤的新风机。

二、空调及新风区域的确定与选择

1、空调区域的确定