项目管理者联盟 | 中国工程管理网 | 中国研发管理网   会员中心 资料库 博客 圈子

PMI-ACP®认证

适合敏捷开发项目
敏捷项目管理最佳实践

网络课程

PMI-PBA®认证

重视项目商业分析
商业价值与需求分析能力

网络课程

NPDP®认证

产品管理国际认证
全球产品管理最佳实践

网络课

PMP®认证

单项目管理经典指南
年轻项目经理首选

北京 | 直播 | 录播

PgMP®认证

大型复杂项目全球标准
定位高级项目管理层

网络班

PfMP®认证

链接战略与项目
实现组织资源投资回报

全球直播

软考项目管理

信息系统项目管理师
系统集成项目管理工程师

计划 | 报名 | 经验

论坛
价值源于交流与分享
会员区:
登陆ID 密  码
功能区: 公告建议 | 帖子搜索 | 管理团队 | 荣誉版主 | 帮助手册






 项目型组织  项目管理  工程项目  科技项目  项目化管理  管理软件  资格认证  职业休闲
EPM体系与流程 综合集成管理 总承包管理 IT软件开发 项目型制造 P3E/P6 PMP | PgMP 职业发展探讨
组织与人力资源 进度,范围,成本 国际工程 生物制药 专业服务 微软PROJECT IPMP | PRINCE2 管理学堂
项目管理信息化 团队建设与沟通 房地产 汽车设计开发 生活项目 PowerOn专版 软考项目管理 英语角|读书版
多项目与大项目 质量与风险 监理与咨询 手机数码 文体娱乐 注册建造师 房车吃游
PMO建设与管理 采购与合同 工程设计 项目管理硕士 闲聊版|商务版
俱乐部北京 | 大连 | 福州 | 广州 | 杭州 | 南京 | 山东 | 上海 | 深圳 | 四川 | 天津 | 武汉 | 西安 | 郑州 | 申请成立 TOP榜精华 | 最新 | 最热 | 会员

版面信息

说明:大量的人员,大量的设备,大量的材料,大量的分包商,工程项目复杂得可以,你确信您的成本和进度没有改进的余地了吗

本版版主

ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429

俱乐部导航

北京大连福州广州杭州
南京山东上海深圳四川
天津武汉西安郑州 

联盟·近期活动

社区热点

开放讲座|项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|PgMP:项目管理思维与方法
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络讲座|《项目组合管理与个人职业
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络直播|产品经理的四大核心技能提
如何轻松拿下PgMP?免费学习机会--.
国际项目组合经理PfMP访谈:张富贵
由PMO评论主办的第十二届中国PMO大.
如果不参加这次直播你会痛失一次学.

精彩专题

如何做好项目沟通计划

软件项目质量管理

国际工程索赔与反索赔

更多:

推荐信息

·项目经理沙龙俱乐部
·推荐项目管理公开课程
·联盟VIP会员服务
·联盟99元大课堂
·建造师课程辅导免费试听

社区圈子

集团企业生态体.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

深圳IT项目管理
圈主:lshcom
行业:综合应用

项目管理知识宝.
圈主:wenyu2010
行业:工程设计安装

项目经理职业生.
圈主:zhenjm
行业:综合应用

生态系统体系下.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

联系社区管理员

咨询电话 010-82273401/11
斑竹申请 admin@mypm.net


版权所有 © 2003-2004
京ICP证070584号 
BBS业务许可2007第353号 
最佳显示模式:1024*768像素
项目管理与PMP认证
结构施工质量通病 [发表于 2017/10/25]
状态 开放帖 浏览量 1846   
1、钢筋瘦身
成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果必须符合相关标准的规定。瘦身钢筋是直径偏差不符合要求的钢筋,这些钢筋的抗拉强度是小于规范和标准要求的,一旦用在工程上,将造成混凝土构件承载能力的减小。盘圆钢筋进场后需要进行调直,在调直的过程中,有些调直机械会在调直钢筋的同时拉细钢筋,同样属于瘦身钢筋。
2、墙(柱子)钢筋偏位
钢筋偏位是指钢筋位置偏差,如上图所示,某柱子钢筋偏位了150mm,按设计要求,总共8根柱子钢筋,将有5根钢筋位于柱子外面!严重性可想而知!偏位的原因很多,施工失误、图纸错误、混凝土浇筑过程变形均可造成钢筋偏位,混凝土浇筑前,要采取多种措施予以保证,并应该仔细复核,一旦形成事实,后果可想而知。钢筋偏位后,一定要根据偏位大小,严重程度,采取不同的处理方案,必要时应请设计单位调整设计,万万不能一割了之。
3、直螺纹接头钢筋端面不平
钢筋直螺纹连接加工简单,连接方便,连接现场不需要用电,被建筑工地广泛采用。直螺纹连接的钢筋连接受力完全靠螺纹的机械咬合力,如果端面不平,意味着拧进套筒内的有效丝头减少,降低了钢筋连接部位的承载能力。
4、钢筋锚固不够
构件与构件之间(比如梁和柱)钢筋靠锚固建立构件之间的连接,比如梁钢筋进入柱内需要满足一定的长度,按照规范要求,梁钢筋锚入柱内必须过柱子中心线5倍钢筋直径,锚固过短,构件受力过程可能出现钢筋被拔出的危险,所以,一定要根据标准图集要求,搞清楚各类钢筋的锚固长度,一定要满足要求。
5、钢筋打弯用电焊烤
钢筋弯折必须采用冷弯的方法,并且不能够反复弯折,我们手里拿一根细铁丝,反复弯几次,不用钳子就可以把它折断,钢筋反复弯折也是这个道理。热弯是用氧气火焰把钢筋加热,然后再打弯,一般情况下,钢筋绑错后整改,比如需要打弯的绑成直的了,钢筋工会想到这样一个省时省力的方法。但是,钢材受热再冷却会回火,这是常识,钢筋强度会大幅度降低。
6、缺少箍筋
对于箍筋的要求是这样的:柱子遇到梁,柱内必须有箍筋,主梁遇到次梁,主梁必须有箍筋,缺少箍筋会带来此部位抗剪能力的大幅度降低,承载能力大打折扣。
7、直螺纹外露丝扣过长
8、钢筋焊接焊缝长度不够
钢筋焊接长度规范要求单面焊要满足5倍钢筋直径,双面焊要满足10倍钢筋直径,焊接长度不足时,钢筋连接区强度会降低。另外焊接处距离钢筋弯折处的距离要大于10倍钢筋直径,这个道理和第5条讲到的钢筋热弯的道理是相同的。
9、混凝土保护层厚度不足
钢筋长期暴露在空气中会生锈,生锈会带来钢筋直径的减小,危及建筑物的生命,所以钢筋需要进入混凝土一定的厚度,这就是保护层,保护层过小或漏筋,带来的是建筑寿命的减小。
10、混凝土浇筑时无人看管
混凝土浇筑时,钢筋需要专人看管,以免钢筋在混凝土浇筑时被踩踏变形,有的钢筋绑扎的很好,位置尺寸都符合要求,混凝土浇筑时发生了变化,最终结果不好。
以上,在钢筋工、混凝土工人施工过程中,总承包单位需加强质量管控,经常性的依据图纸抽查。监理单位也要经常性的在工程中加强检查,不合格返工。坚决杜绝质量事故。



>>> 由论坛统一发布的广告:
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jinshuan720202


职务 无
军衔 三等兵
来自 北京市
发帖 16篇
注册 2017/10/24
PM币 36
经验 40点

Re:结构施工质量通病 [回复于 2017/10/26]
支持
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hykmba


职务 无
军衔 无军衔
来自 广东省
发帖 2篇
注册 2017/10/26
PM币 4
经验 7点

共1页  97 [ 第1页 ] 8:
  
!  您尚未登录,不能回复主题。    现在 登录  注册
关于联盟 | VIP会员 | 培训服务 | PMP认证 | PgMP认证 | 刊物出版 | 沙龙会议 | 人才服务 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接
建设运营:共创时网络
版权所有 京ICP证070584号 BBS业务许可2007第353号